某模拟量不稳定有0.001V左右的变化,想忽略掉千分位上的...
急救啊!!!!某模拟量不稳定有0.001V左右的变化,想忽略掉千分位上的变化量,是该选择ADC10还是ADC12,为什么? anvy178 发表于 2012-9-11 13:45 static/image/common/back.gif
肯定是用AD10 了啊 AD10 根本就分辨不了1MV的变化 所以 就算你模拟量变化1MV ,你得出来的结果还是不变得, ...
灰常感谢!! 肯定是用AD10 了啊 AD10 根本就分辨不了1MV的变化 所以 就算你模拟量变化1MV ,你得出来的结果还是不变得,当然 前提是你的基准是大于1.024V的。如果是12位的话5V的基准的话 也分辨不了1MV的变化。